1.1、设计依据及原则

a据鑫瑞煤业设计委托书以及相关批复文件精神。

b、中华人民共和国电力行业标准《全介质自承式光缆》dl/t 788-2001、dl/t 5092-1999.110kv架空送电线路设计技术规定。

     1.2 、设计范围

本设计为《林家坪~鑫瑞煤业35kv输电线路工程》中adss通信光缆部分:随新建35kv线路进行adss光缆设计,包括光缆选型、相关计算以及金具配置。

设计范围至光配线架(不包括配线架),不包括尾纤及尾纤束。
 

2、光缆建设方案

本工程建设光缆如下:

新架设林家坪鑫瑞煤业(沿新架设35kv线路)之间的光缆,光缆全长10.74km,调度通道占用2芯,备2芯,数据网占用2芯,备2芯,考虑到未来环网需要,采用adss/16光缆。
 

3、adss光缆详述

3.1、线路资料概述

该线路为林家坪110kv变电站~鑫瑞煤业35kv变电站架空送电线路,线路长度9.66公里,共29基杆塔。

导线型号:lgj-185/30。

地线型号:gj35。

地质地貌:全线所经地形一般山地占100%。

 

    3.2、气象条件

最高气温

最低气温

年均气温

最大风速

覆冰厚度

雷暴日数

40℃

-30℃

5℃

30m/s

10mm

<40


    3.3、adss选型及分盘

    3.3.1、adss光缆选型原则

    本工程沿林家坪鑫瑞煤业35kv线路架设全介质自承式adss光缆,采用松套管层绞式结构(用高弹性模量的高强度芳纶纱作为外加强元件),应具有防雷电、防电磁干扰、防电蚀性能,无任何金属结构。

    a) 光缆外径:不大于15.6mm;重量<219;芯数:16芯

    b) 最小弯曲半径:静态 20dmm;动态 30dmm

    c) 极限抗拉强度(rts)不小于61kn

    e) 适应环境温度:-40~ 50

 f)光缆的纤芯必须有足够的余长,当光缆承受70%uts时保证光缆中的纤芯不受力。

 g) 本工程adss光缆符合以下标准:

gb/t 2951.2-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法

gb/t 2952.3-1989 电缆外护层 非金属电缆通用外护层

gb/t 6995.2-1986 电线电缆识别标志 标准颜色

gb/t 7424.1-1998 光缆总规范

gb/t 9771-2000   通信用单模光纤系列

ieee p1222-1997 架空输电线路的全介质自承式光缆标准

itu-t g.652     单模光纤光缆特性

    adss光缆详细技术指标将在《技术协议》中进一步确定。
 

    3.3.2、光纤选择:

 采用最新标准g.652子类光缆g.652a(2003)单模光纤,使用的光纤工作波长采用长波长,双窗口(1310nm/1550nm),指标如下:

a) 光纤类型:单模光纤,其光纤材料、结构尺寸的设计、制造和电气性能符合itu-t g.652建议,适用标准《通信用单模光纤系列》gb/t 9771.1~5-2000;《光纤总规范》 gb/t 15972.1-1998。

b) 模场直径μm: 9.2±0.4(1310窗口) 10.5±0.7(1550窗口)

c) 包层直径:125μm±1

d) 工作波长nm:1310(1270~1339);1500(1480~1580)

e) 截止波长nm:2m光纤 1100-1280;20m 2m光纤 〈1260

f) 包层表面不圆度:〈1%

g) 总色散系数:1310nm不大于3.5ps/nm.km 1550nm不大于18ps/nm.km

h) 衰减特性:0.4~0.35(1310~1550);张力250n,30倍缆径,循环30次时,光纤残余附加衰减绝对值≤0.03,反复弯曲后外护套无目见裂纹。

i) 衰减常数:1310nm时≤0.36db/km;1550nm时≤0.22db/km

j) 其它未提及部分,参照g.652子类光缆g.652a(2003)单模光纤标准。
 