您当前位置:网站火萤棋牌官方首页 >> 火萤棋牌老版本的技术支持 >> 浏览文章
光缆型号:opgw-36b1-100 [124.9;55.9] 36芯100截面的opgw光缆
光缆截面:
光缆参数:
结构参数 | 材 料 | 根数 | 材 料 | 根数 | 原材料直径 | |||
光纤 | g.652 | 36 | g.655 | 0 | ||||
中 心 | 20.3%as线 | 1 | 线直径 | 2.40 | mm | |||
第1层 | 20.3%as线 | 4 | aa线 | 0 | 线直径 | 2.40 | mm | |
不锈钢管 | 2 | 光纤芯数 | 36 | 管直径 | 2.40 | mm | ||
第2层 | 20.3%as线 | 10 | aa线 | 0 | 线直径 | 3.10 | mm | |
技术参数 | 参照 iec、ieee、dl/t 832-2003、gb/t 7424.4-2003 标准 | |||||||
最外层绞合方向为“右”向(z-stranding) | ||||||||
光缆直径: | 13.40 | mm | ||||||
光缆重量: | 686 | kg/km | ||||||
承载截面积 | 98.1 | mm2 | ||||||
as面积 | 98.10 | mm2 | ||||||
aa面积 | 0.00 | mm2 | ||||||
极限抗拉强度(uts) | 131.4 | kn | ||||||
标称抗张强度(rts) | 124.9 | kn | ||||||
杨氏模量(e-modulus) | 162.0 | kn/mm2 | ||||||
热膨胀系数 | 13.0 | ×10-6/℃ | ||||||
最大允许工作应力 (mat) ( 40% rts) | 509.2 | n/mm2 | ||||||
每日应力(eds) (18%~25% rts) | 229.1~318.3 | n/mm2 | ||||||
极限特殊应力 (70% rts) | 891.1 | n/mm2 | ||||||
直流电阻 | 0.880 | ω/km | ||||||
短路电流 | ( s, 40℃~200℃) | 10.4 | ka | |||||
短路电流容量 i2t | 55.9 | ka2s | ||||||
最小弯曲半径: | 施工: | 268 | mm | |||||
运行: | 201 | mm | ||||||
拉重比 | 18.6 | km | ||||||
温度范围 | 安装温度 | -10℃ ~ 50 | ℃ | |||||
运输和运行温度 | -40℃ ~ 80 | ℃ |