opgw-火萤棋牌官方

    材 料 根数 材 料 根数 原材料直径    
  光纤 g.652 24 g.655 0      
  中 心 30%as线 1     线直径 2.50 mm
结构参数 第1层 30%as线 5 aa线 0 线直径 2.50 mm
    不锈钢管 1 光纤芯数 24 管直径 2.50 mm
  第2层 30%as线 12 aa线 0 线直径 2.60 mm
                 
                 
  参照 iec、ieee、dl/t 832-2003、gb/t 7424.4-2003 标准              
  绞合:中心线与各层之间填充防蚀油膏              
  最外层绞合方向为“右”向(z-stranding)              
  光缆直径:           12.30 mm
  光缆重量:           525 kg/km
  承载截面积           88.6 mm2
    as面积   88.76 mm2      
    aa面积   0.00 mm2      
  标称抗张强度(rts)           80.5 kn
技术参数 杨氏模量(e-modulus)           134.7 kn/mm2
  热膨胀系数           13.7 ×10-6/℃
  最大允许工作应力 (mat) ( 40% rts)           359.7 n/mm2
  每日应力(eds) (18%~25% rts)         161.9 ~224.8 n/mm2
  极限特殊应力 (70% rts)           629.5 n/mm2
  直流电阻           0.685 ω/km
  短路电流      (0.25s, 40~200)       16.5 ka
  短路电流容量  i2t           75.0 ka2s
  最小弯曲半径:   施工:       250 mm
      运行:       137 mm
  拉重比           15.5 km
温度范围 安装温度           -10℃ ~ 50
  运输和运行温度           -40℃ ~ 80

opgw光缆参数:opgw-24b1-70 [80.8;24.1]-结构参数

opgw短路电流及opgw光缆应用

更多>>相关光缆案例